1차압력조절밸브/Primary Pressure Regulating Valve


SWCV-5 (Flanged)

      - Water, Air, Oil, 증류수



Features

  • 자력식으로 보조 Pilot에 의해서 Main Valve를 제어한다.
  • 압력 Balance구조를 채택하여 부하변동에 민감하게 작동된다.
  • 자중에 의한 제어로 Water Hammer를 방지하며 1,2차측에 Speed Control Valve를 조작, 제어속도를 현장조건에 따라 자유로이 Control 할 수 있다.
  • 릴리프 밸브(Relief Valve)로도 사용 가능하다.

Dimension (Unit:mm)

SIZE 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A
L 250 250 270 330 360 370 450 480 750
H1 70 80 90 95 110 125 145 170 225
H2 140 140 150 165 190 205 225 250 437
CV 50 55 80 100 200 360 500 840 1000

Specification

유체 사용압력 사용온도 작동 최소차압 접속방법 수압시험 재 질
Water, Air, Oil, 증류수 MAX 10kg/㎠g MAX 80℃ 0.5kg¹/㎠g KS10K FF
FLANGE
15kg¹/㎠g - Body : GC200
- Trim : STS,BSBM
- Diaphragm NBR
※ 20K용 주강, ALL STS, MAX TEMP 80℃이상 주문생산
※ 상기 표시 사항은 제품에 대한 기본 안내이며, 고객사가 제시하는 사양에 의해서 협의 후, 주문 제작하여 공급 가능합니다.
※ 품질 관리를 위한 제품사양(구조, 치수, 재질 등)이 사전 예고 없이 변동 될 수 있습니다.

표준배관도


밸브사용방법
  • 1차압력 조절밸브의 상단에 BALL 밸브로 공기를 완전제거한다.
  • 펌프가동시 1차측의 밸브를 완전 개방한다.
  • 1차측의 니들밸배를 1/4바퀴 열어주며 2차측 니들밸브를 1/2바퀴 열어준다.
  • 보조측 1차압력조절밸브 상단에 조절나사를 시계방향으로 돌려 원하는 압력을 1차측 압력계에 맞춘다.
  • 수동으로 1차측 압력을 내릴 경우 수동 밸브를 열어 주면 압력이 떨어지며 다시 볼밸브를 닫고 재셋팅한다.