스팀용 감압 밸브/Pressure Reducing Valve


SRCV-20F, SRCV-20W (다이아프램 + 직동식 / 감압+유량조절식)

      - Steam



Features

  • DIAPHRAGM 식 감압VALVE로서 종.횡 어느 조건에서도 2차측 사용량과 관계없이 탁월한 압력을 유지한다.
  • 전자, 반도체, 제철, 제약, 식품 등의 정밀 PLANT 산업분야에 많이 적용한다.



Dimension [SRCV-20F] [SRCV-20W](Unit:mm)

 




◈SRCV-20F, Flanged, Welding
(단위:mm)

Size 15A 20A 25A
L 150 160 180
H₁ 65 65 65
H₂ 156 156 156
CV 3 3 3

◈SRCV-20W, Screwed
(단위:mm)

Size 15A 20A 25A
L 100 100 100
H₁ 65 65 65
H₂ 156 156 156
CV 3 3 3

Specification

구분 적용 유체 적용 압력 적용 온도 접속 방식 재 질 구동 형식 감압비
SRCV-20W STEAM  P1:10 kgf/㎠g
 P2:0.5~5 kgf/㎠g
MAX
180℃
PT
SCREWED
 BODY : A351-CF8

 TRIM : STS304,STS420
Diaphragm
+Direct Acting(직동식)
2:1~10:1
SRCV-20F KS 10K
RF FLANGE
※ Note
  • ANSI, DIN 규격은 주문생산
  • 상기 표시 사항은 제품에 대한 기본 안내사항입니다.
  • 고객이 요구하는 사양에 따라 검토 후, 주문 제작 후 공급할 수 있습니다.
  • 품질 관리를 위한 제품사양(구조,치수,재질 등)이 사전 예고 없이 변동 될 수 있습니다.

2차측 압력 조절방법

  • 1 1. P¹-P²의 스톱밸브를 잠근다.
    2. 바이패스 배관의 스톱밸브를 열어서 배관내 이물질을 완전히 제거한다. 플러싱은 충분한 시간동안 실시하며 이때 측 P²압력이 과도하게 상승되지 않도록 주의한다.
    3. 바이패스 배관의 스톱밸브를 잠근 상태에서 감압변의 캡을 제거하고 조절나사에 스프링 하중이 걸려있지 않은지 확인한다.
    4. P¹의 스톱밸브를 천천히 열고 P²측 압력조절시 약간의 유체흐름을 위하여 P²측 스톱밸브를 약간 열어둔다.
    5. P²측 압력계를 보면서 설정압력이 될 때까지 조절나사를 반시계 방향으로 돌린다. 조절나사를 반시계 방향으로 돌리면 P²측 압력이 상승하고 시계방향으로 돌리면 압력이 하강한다.
    6. 희망압력에 이르면 스프링하중이 변화하지 않도록 조절나사의 잠금너트를 단단히 잠근 뒤 캡을 씌워준다.
  • 유량 조절방법

    • 밸브 하단부의 CAP를 벗긴 후 필요한 유량을 조절한다.
    • 조절나사를 시계방향으로 돌리면 유량이 증가하고 반시계방향으로 돌리면 유량이 감소한다.